Betonarme bir projede asma kat yapılmıştır. Asma katın oluşturduğu tehlikelere karşı betonarme projelerde nasıl önlemler alınmalıdır?
Muhammet Bey İyi Günler,
Betonarme bir yapıya asma kat uygulaması yapılırken, asma katın betonarme yapıya bağlantısı EUROCODE 2.4 ve sismik standartlara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu tasarım için PROFIS ENGINEERING " https://profisengineering.hilti.com/ " yazılımımızı kullanabilirsiniz. Profis Engineering ile statik, sismik, yorulma ve yagın dayanımı hesapları yapmak mümkündür. Ayrıca bu tasarımlar için bizlerden de destek alabilirsiniz.
Aynı zamanda asma katın geometrisi ve yükleri hesaba katıldığı takdirde Modüler Kanal Sistemlerimiz ile de çözüm sağlayabilirsiniz. Modüler Kanal Sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi için " https://ask.hilti.com.tr/series/hilti-mod%C3%BCler-kanal-sistemleri/8edpi6 " link üzerinden eğitim vidolarımızı izleyebilirsiniz. Modüler Kanal Sistemlerinin yapısal tasarımını yapmakta, analiz ve tasarım raporunu da sizlerle paylaşmaktayız.
Eğer uygulama yapıldıysa, konu hakkında bizlerle " ulas.onal@hilti.com " mail adresi üzerinde iletişime geçerek destek alabilirsiniz.
İyi günler.