Ana içeriğe geç
Sepet

Deprem İzolatörlü Yapı

Soran Yalçın ARSLANover 2 years ago
Deprem İzolatörlü Yapı

Merhabalar,

Data Center projesinde çalışıyoruz, kolonlarda sismik izolatör mevcut,bu durumda da deprem dübeli kullanmalımıyım, bilgi verebilirseniz çok memnun olurum,

Teşekkürler,

sismik dübel,Datacenter,sismikizolatör

1 Yanıt
Soran BÜŞRA İNANover 2 years ago

Merhabalar öncelikle sorunuz için teşekkür ederim,

Sismik izolatörler, yapının yatay depremini sönümlemektedir. Bu sebeple deprem bölgelerinde düşey yöndeki deprem etkisini göz önüne alarak izolatör kullanılsa dahi sismik onaylı dübel kullanmak zorunludur. Ayrıca sismik yalıtımlı binalarda yapının elemanlarını etkiyen depremsel iç kuvveti yatayda ortalama %25 oranında azaltılabilmektedir. Türkiye'deki minimum deprem ivmesi (PGA 475) 0.1g'dir. Bu ivmeyi %25 oranında azaltmamız durumunda yapısal elemanlar için C2 deprem sınıfı alt sınırı olan 0.05g'nin altına inmemektedir. Bu nedenle yapınızda sismik izolatör kullansanız bile yapısal elemanlarınız için C2 onaylı sismik dübel kullanmanız gereklidir.

Hilti Mühendislik Ekibi

sismik dübel,sismikizolatör