Ana içeriğe geç
Sepet

HVB kompozitlik derecesi

Soran HILTI In House Questionsalmost 4 years ago
HVB kompozitlik derecesi

HVB ürünlerinizden kompozit döşemede kullanıp hesap raporu isteyeceğiz. Kompozitlik derecesi neye göre belirleniyor?

Hvb,kompozit döşeme

1 Yanıt
Soran Kubra Gundesalmost 4 years ago

Merhaba,

Kompozitlik derecesi bağlı kalınan yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Amerikan yönetmeliğinde 25, Avrupa yönetmeliğinde 40, TR’de 50 istenmektedir. Ancak projenizin gerekliliklerine göre bu belirlenir. Hadve başı kullanılan hvb miktarı, kiriş uzunluğu ve kiriş açıklığı gibi değerler ise bu kompozitlik derecesini etkileyen faktörler arasındadır.

Çözüm için Profis Shear Connector yazılımımızı kullanabilir, ya da bizlerden mühendislik desteği talep edebilirsiniz.

HILTI Mühendislik Ekibi