Soran Yalcin ARSLANover 3 years ago
Kaynaksız ve Çelik Delimi Olmadan Sabitleme

Merhabalar,

S-BT metrik başlı çivi çözümümüzde somunu sıktığımızda S-BT yerinden oynuyor ve tutunmuyor bunun nedeni ne olabilir bilgi verebilir misiniz lütfen ve taşıma kapasitelerini de yazabilirseniz memnun olurum.

S-BT,Kaynaksız çözüm

1 Yanıt
Soran Kubra Gundesover 3 years ago

Yalçın Bey Merhaba,

Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. S-BT ve X-BT ürünlerine dair yük tabloları ektedir. Ayrıca sizlerle kurulum adımlarını da paylaşıyorum. Ana malzemenizin minimum kalınlığı sağlamaması, sabitlemenin yüzeye dik açıyla yapılmamış olması, deliğin yanlış delimi ya da yanlış tork değerini seçmek gibi hatalar yanlış kurulum yapmanıza sebep olmuş olabilir.

Doğru kurulum verilerine ulaşmak için linkteki teknik dokümanı inceleyebilirsiniz: https://www.hilti.com.tr/medias/sys_master/documents/hf3/h9e/9675044651038/S-BT-Data-Sheet-Technical-information-ASSET-DOC-6724586.pdf

HILTI Mühendislik Ekibi

S-BT,çeliğe sabitleme