Merhabalar hocam . Taner Mat inşaat mühendisi. Adana’dan soruyorum..hocam deprem sonrası Adana’da izolasyon firmaları , hasarsız yada az hasarlı ancak Bodrum katındaki kolon ve taşıyıcı perdelerdeki ciddi korozyona uğrayan donatılar için tek kat 300 lük frp sarıyorlar.. performans analizi ve güçlendirme projesi olmayan , sırf korozyona uğramış düşey taşıyıcı elemanlara bu tür frp uygulamaları yapmak doğrumu veya herhangi bir faydası olur mu.. bana bina yönetimlerinden bu tür teklifler geliyor ancak ben sıcak bakmıyorum. Bu konudaki yorumlarınızı alabilirmiyim. Teşekkür ederim..
Yüksek mukavemetli tamir harcıyla kapatıldıktan sonra çift kat frp uygulaması yapılabilir..
Merhaba Tamer Bey,
Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Korozyon hasarları için çözüm yolu tamirdir. Bunun için özel solüsyonlarla korozyonu ortamdan uzaklaştıracak işlemler yapılabilir. Daha sonra donatı kaybı hesabı yapılıp takviye yöntemi belirlenmeli ve bu yönteme göre işlem yapılmalı. Ayrıca performans analizi güçlendirme için gereklidir, tamir için zorunlu değildir. Tamirdeki amacımız elemanı eski haline geri getirmektir.
Hilti Mühendislik Ekibi