Merhaba, modelimde 1 layerda (5Φ26) filize gelen yükü ( tek donatıda 193.8 kN), sayısı daha fazla olan ( 14Φ20) mevcut donatılara tek tek aynı yükü dağıtıyor ve haliyle mevcut 20lik donatı kapasitesini aşıyor görünüyor. İşlemlerde bir hata olduğunu düşünüyorum. Raporun ilgili kısmını ve model kesit görüntüsünü 'Ek'te gönderiyorum
Eser Bey Merhaba,
Öncelikle sorunuz için teşekkür ederiz. Bindirmeli Beton-Beton Bileşimleri (Filiz Ekimi) uygulamaları TS EN 1992-1-1 (Eurocode 2-1-1) standardı tarafından tariflenmiştir. Buna göre Eurocode bindirme yaparken sonradan ekilecek donatının üzerindeki yükleri mevcutta yine başka bir donatıya aktaracağını belirtmektedir. İlgili paragrafı ekte sizinle paylaşıyorum. Daha detaylı bilgi edinmek için Eurocode 2-1-1 8.Bölüm'ü inceleyebilirsiniz.
Özetleyecek olursak, bindirmeli bir filiz ekimi uygulaması yaparken sonradan ekilecek donatı üzerindeki yükü mevcutta kendisine en yakın olan donatıya aktaracaktır. Bu neden toplam kuvveti mevcut donatı adedine bölmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Sizin modelinizde çözüm olarak sonradan ekilecek donatı sayısını arttırmak sizi çözüme götürebilir.