Merhaba, Döşeme ile halihazırda olan duvara filiz ekiminin tasarımı sürecindeyim. Profis Engineering'in verdiği maksimum gömü derinliği yerine minimum gömü derinliğini belirlemek istiyorum.
Merhaba,
Profis Engineering’in Filiz Ekimi (Beton-Beton bağlantısı) modülü içerisinde bulunan duvara döşeme filizi ekimi seçeneğini kullandığızda Strut and Tie modeline göre ve EOTA TR069 a göre iki farklı çözüm sizlere verilmektedir ve bu çözümler sizlere minimum gömü derinliğini vermektedir. Bu çözümler girmiş olduğunuz verilere göre hesaplandığı için önceden gömü derinliği belirleme gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Profis Engineering’in sizlere vermis olduğu gömü derinliği optimum ya da mevzuatlara göre minimum gömü derinliğidir.
HILTI Mühendislik Ekibi