Soran Inhouse Questionsover 2 years ago
Sürekli Yüklerin Ankraj Tasarımında Dikkate Alınması
Merhabalar,
Profis Engineering yazılımınızda ankraj tasarımı yaparken hangi durumlarda sürekli yüklerin etkisi dikkate alınır?
1 Yanıt
Soran BÜŞRA İNANover 2 years ago
Merhabalar,
TS EN 1992-4'e göre ankraj tasarımınızda kimyasal bağlantı elemanı kullanıyorsanız sürekli yükler hesaplarda göz önüne alınmalıdır. Profis Engineering Türkiye bölgesinde yaptığı hesaplamalarında bu standartı kullanır. Sürekli yükler altında çalışan kimyasal ankrajlar (Mekanik borulama, tesisat askılamalarında olduğu gibi) sünme etkilerine maruz kaldığından birleşik sıyrılma ve beton kopma yenilme modlarındaki dayanımlar "sus" katsayısı ile azaltılır. Daha detaylı bilgi için konuyla alakalı makalemizi inceleyebilirsiniz: Sürekli Yükler Altında Ankraj Tasarımı Makalesi
Hilti Mühendislik Ekibi