İnşaatına başlayacağımız çelik strüktür villa projesi için kompozit döşeme çözümü konusunda destek olur musunuz? Projede ana kirişler IPE 220 olup, döşemenin oturacağı tali kirişler 120*80*3 boyutundadır. Kaynak makinesiyle uğraşmadan sizin çözümünüzle halletmek istiyoruz.
Teşekkürler.
Merhaba,
120x80x3mm boyutundaki tali kirişleriniz bizim datasheet ve ETA dokümanındaki hvb uygulamak için minimum 8mm cidar (et kalınlığı) gereksinimini karşılamamaktadır.
Daha önce sahada denediğimizde de gördüğümüz üzere 3 mm de X-ENP çiviler çeliğe tutunamaz ve alttaki çeliği kullanılamaz hale getirir, konuya dair TDS kullanım et kalınlığı bilgisi ekteki gibidir. 
Daha uygun kalınlıklarla tasarımı revize etmeniz halinde sizlere HVB kompozit döşeme hesabı yaparak destek olmak isteriz.
Teşekkürler,
HILTI Mühendislik Ekibi